查看: 1221|回复: 7

手术间与水嘴(洗手池)之比1:2的规定哪里能找到

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-7-28 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院5个手术间,3个刷手池工8个水笼头,可是上级医院、管理年、三甲等检查是总是说手术间与水笼头之比没有达到1:2,要扣分,可是找了好多规范、标准,也没有找到这个规定出之何处,请各位专家指点。



上一篇:剖宫产病人可以带卫生纸进入手术室吗?下一篇:谢谢各位同行有手术室在职护士培训方面的资料吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

212

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
212
发表于 2012-7-28 11:59:01 | 显示全部楼层


这个倒是没有听说过,什么新标准?






回复

使用道具 举报

0

主题

466

帖子

715

积分

高级会员

Rank: 4

积分
715
发表于 2012-7-28 11:59:02 | 显示全部楼层


医务人员手卫生规范 5.2中5.2.2 只要求水龙头数量应不少于手术间数量。没有说2:1。






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2012-7-28 11:59:03 | 显示全部楼层


搜索一下手术室建筑技术规范,没记错的话这个规定在其中。有比例要求但好像不是这个比例?






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2012-7-28 11:59:04 | 显示全部楼层


手术间与水笼头之比1:2,也想知道这个标准出处何处?






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2012-7-28 11:59:05 | 显示全部楼层


谢谢秋水老师,我查一下手术室建筑技术规范。






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2012-7-28 11:59:06 | 显示全部楼层


秋水老师:谢谢你,我在洁净手术部建筑技术规范里。找到了
5.2.10每2~4间洁净手术室应单独设立1间刷手间,刷手间不应设门;刷手间也可设于洁净走廊内。

8医用气体、给水排水、配电

4洁净手术部刷手间的刷手池应设置非手动开关龙头,按每间手术室不多于2个龙头配备。









回复

使用道具 举报

0

主题

517

帖子

984

积分

高级会员

Rank: 4

积分
984
发表于 2012-7-28 11:59:07 | 显示全部楼层

珍爱生命 发表于 2012-7-30 15:54
                               
登录/注册后可看大图

秋水老师:谢谢你,我在洁净手术部建筑技术规范里。找到了
5.2.10每2~4间洁净手术室应单独设立1间刷手间, ...
谢谢老师,这下我有底了。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.