请教关于洁净手术间空气培养的问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2010-11-9 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 拙凌 于 2011-4-7 08:25 编辑

请教各位老师,我院的洁净手术室已正式运行了,关于空气培养的问题想请教一下,我院的千级手术间大约37cm2,万级大约42cm2,验收时省疾控来了监测,可惜当时我们不在场,只是听说他们千级布了5个点,其中手术区3个点,周边区2个点;万级布了3个点,就在手术床。
可胡必杰老师SOP中对千级手术间布点要求是手术区放3点,周边区布放6点;万级手术间是手术区布放3点,周边区布放4点。
日常监测时我们应该怎样布点?省疾控是按照最少布点来监测,作为刚开展层流手术室的我们来说,是否应该选择多布点。布点时手术区的放手术床上,周边区的能放地上吗?

PS:关于百级手术室的布点方法,请见65楼专家的纠错。



上一篇:回风口菌落计数的计算问题下一篇:三氧机对手术室空气消毒效果如何?





回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 2010-11-9 08:59:01 | 显示全部楼层


周边区平板应该不能放地上,应该离墙和地面0.8—1米,请教胡必杰老师这个关于手术室的sop在哪能找到?






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

976

积分

高级会员

Rank: 4

积分
976
发表于 2010-11-9 08:59:02 | 显示全部楼层


按照GB50333-2002(层流洁净手术部建筑技术规范》中规定的,千级局部放3个点,周边区放6个点,采样高度0.8-1米






回复

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2010-11-9 08:59:03 | 显示全部楼层


昨天我们医院接受检查,检查的老师说百级的手术间要摆13个点,不知如何摆放,请老师们多指教!!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2010-11-9 08:59:04 | 显示全部楼层


手术区摆5个点,周边区摆8个点.






回复

使用道具 举报

0

主题

531

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2010-11-9 08:59:05 | 显示全部楼层

回复 2# laoluo3421


    胡必杰老师出版的《医院感染预防与控制标准操作规程》






回复

使用道具 举报

0

主题

775

帖子

765

积分

高级会员

Rank: 4

积分
765
发表于 2010-11-9 08:59:06 | 显示全部楼层


层流手术间空气采样布点与标准








洁净空气细菌菌落总数监测布点与标准.doc



2010-11-9 12:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



43 KB, 下载次数: 1025, 下载积分: 金币 -2 金















[h2]评分[/h2]





参与人数 2 +5
金币 +4

收起
理由





舟舟
+ 5

好东东




布衣

+ 4
热心人!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

775

帖子

765

积分

高级会员

Rank: 4

积分
765
发表于 2010-11-9 08:59:07 | 显示全部楼层


医院所有层流用房都应请有资质的部门监测合格才能使用,尤其是手术室布点应按要求,省疾控来监测,听说他们千级布了5个点,其中手术区3个点,周边区2个点;万级布了3个点,就在手术床这是不规范的,你只是听说要核实,如果是所说的出来的结果就要打问号了,建议你赶快找有资质的部门监测,我院所有的层流用房建好投入使用前,都是院感科出面找有资质的部门监测,拿到合格报告才能使用,没有院感科签字的合格报告是拿不全工程货款的。






[h2]评分[/h2]





参与人数 2金币 +10

收起
理由





toto
+ 5
很有参考价值




婉若秋水
+ 5
有道理




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

281

帖子

846

积分

高级会员

Rank: 4

积分
846
发表于 2010-11-9 08:59:08 | 显示全部楼层


按有缘老师提供的资料布点,周边区离地、离墙80cm-100cm。






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

912

积分

高级会员

Rank: 4

积分
912
发表于 2010-11-9 08:59:09 | 显示全部楼层


谢谢有缘老师提供的布点图!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表