查看: 3687|回复: 22

关于100级洁净手术室的采样布点问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-4-1 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


100级洁净手术间的采样布点(自然沉降法)越来越糊涂了,GB50333-2002中是这么说的,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足沉降菌最少培养皿数规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。100级手术间最少培养皿是13个。而尘粒数的检测布点方法是手术区5个,周边区8个,胡必杰教授主编的《医院感染预防与控制标准操作规程》P197中也是这样写的,可是,胡国庆主任的课件《医院卫生消毒标准》修改说明中100级手术间的采样布点方法是手术区13个,周边区6个,我们这里的疾控部门来采样也是手术区13个,周边区8个,看了如此多的方法,现在我反倒不知道哪一个是正确的了,不知如何做了?请各位专家给予知道。





洁净, 100, 手术室


上一篇:手术室的手术衣,布类应该选择什么成分的?下一篇:层流手术间维护保养登记





回复

使用道具 举报

0

主题

375

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2012-4-1 08:52:01 | 显示全部楼层


我们自己的采样和每年一次的第三方采样都是手术区5个点,周边区8个点






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2012-4-1 08:52:02 | 显示全部楼层


以GB50333-2002的要求执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

295

帖子

436

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
436
发表于 2012-4-1 08:52:03 | 显示全部楼层


哪个标准高就执行哪一个,我认为GB50333-2002是当前最高标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

466

帖子

459

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
459
发表于 2012-4-1 08:52:04 | 显示全部楼层


GB50333-2002是当前最高标准






回复

使用道具 举报

0

主题

117

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2012-4-1 08:52:05 | 显示全部楼层


我们也是要求手术区5个点周边区8个点,每次做再加上一个对照皿。有时疾控部门真的跟我们有出入。






回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2012-4-1 08:52:06 | 显示全部楼层


我们也是按GB50333-2002标准:手术区5个点,周边区8个点






回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

450

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
450
发表于 2012-4-1 08:52:07 | 显示全部楼层


我院是按GB50333-2002标准进行采样的:百级的房间手术区5个点,周边区8个点,阴性对照1个,一个房间总共14个皿。






回复

使用道具 举报

0

主题

673

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
发表于 2012-4-1 08:52:08 | 显示全部楼层


昨天,我们市疾控到我院洁净手术室,顺便指挥我们把空气培养皿放到地上采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2012-4-1 08:52:09 | 显示全部楼层

hejian 发表于 2012-4-1 13:16
                               
登录/注册后可看大图

昨天,我们市疾控到我院洁净手术室,顺便指挥我们把空气培养皿放到地上采样。
呵呵!给出台了2012标准了?