发表于 2015-3-13 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


助:层流手术部的各项指标监测(粒子沉降率、风速、温度等)需要多长时间检测一次?有标准规范没有?





上一篇:手术室的帽子、口罩问题下一篇:手术间安装了空气洁净屏,还需要每日进行紫外线消毒吗





回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2015-3-13 09:20:01 | 显示全部楼层


必杰:《医院感染预防与控制标准操作规程》
--- 洁净手术室空气净化效果监测标准操作规程
日常监测1.每天通过净化自控系统进行机组监控。2.空气细菌浓度监测:  (1)静态监测:每月对各级别洁净手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测。  (2)动态监测:每月对各级别洁净手术室监测1次,3.静压差:运行动态监测,在手术开始时,直接读取手术间门外仪表数据或用液柱式微压差计现场测定。4.相对湿度:Ⅰ级每2日监测1次,Ⅱ~Ⅳ级每周监测1次;在手术缝合时由室内仪表直接读取。








回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-3-13 09:20:02 | 显示全部楼层


《空气净化规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。