对于普通或改建的手术室,院感科应从建筑布局、室内装修、环境卫生学监测三个方面来参与验收。环境卫生学监测应依据2012新消规及医院消毒卫生标准,对手术间空气及物表进行消毒灭菌效果监测,判断合格标准:空气细菌总数小于等于200cfu/m3,并未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌;物体表面细菌总数小于等于5cfu/cm2,并未检出致病菌。
如果是洁净手术室,投入运行前应当由有资质的工程质检部门进行综合性能的全面评定,并作为手术部基本资料存档。竣工验收可由施工方完成,综合性能的全面评定必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定,不得以竣工验收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定。
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +5
收起
理由

控制感染
+ 5
很给力!
查看全部评分
|
|