查看: 3296|回复: 11

洁净手术室终末消毒

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-8-13 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


洁净手术室遇到气性坏疽病人,术后终末消毒如何进行空气消毒,也可以用过氧乙酸或过氧化氢喷雾或熏蒸?



上一篇:正负压手术间的使用下一篇:那位老师能提供层流手术间的运行记录





回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2012-8-13 15:16:01 | 显示全部楼层


为什么没人跟帖呢






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

376

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
376
发表于 2012-8-13 15:16:02 | 显示全部楼层


我也很想知道,那位老师指点指点






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2012-8-13 15:16:03 | 显示全部楼层


我好象记得论坛里有这方面的内容,建议您搜一下。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2012-8-13 15:16:04 | 显示全部楼层


搜索了一遍也没见到,不知道4楼的同仁是在哪看到的,麻烦回忆一下,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2012-8-13 15:16:05 | 显示全部楼层


气性坏疽病原体消毒方法:
终末消毒  手术结束后应进行终末消毒。终末消毒可采用3%过氧化氢或过氧乙酸熏蒸,3%过氧化氢按照20ml/m3气溶胶喷雾,过氧乙酸按照1g/m3加热熏蒸,湿度70%~90%,密闭24h;5%过氧乙酸溶液按照2.5ml/m3气溶胶喷雾,湿度为20%~40%。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2012-8-13 15:16:06 | 显示全部楼层


 卫生部《梭菌性肌坏死(气性坏疽)诊疗意见〔2008〕.》中,对手术室空气消毒建议如下:   
手术间空气消毒将门窗用纸封闭,用过氧乙酸1g/m3加热熏蒸,湿度70—90%,密闭24h;或用5%过氧乙酸溶液2.5ml/m3喷雾,湿度为20-40%;或用甲醛36ml/m3,加2-6倍水混合,加热熏蒸,湿度不低于75%,密闭24h以上。手术间开封后,通风,彻底打扫手术间卫生,并做空气培养确认。







回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2012-8-13 15:16:07 | 显示全部楼层


新消规有具体规定我看到了,我的问题是这样的方法洁净手术部能不能用







回复

使用道具 举报

0

主题

319

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2012-8-13 15:16:08 | 显示全部楼层


洁净手术部可以用。但是应该在手术中和手术后关闭层流系统。待消毒完需要通风时在开启层流。而且要空气采样合格后方可开展新的手术。






回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2012-8-13 15:16:09 | 显示全部楼层


我同意9楼的说法,有没有其他观点






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则