发表于 2016-12-5 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师:洁净手术间空气培养布点中央区大家怎样放置培养皿,有距离要求吗?



上一篇:手术室必需要有层流吗下一篇:手术医生台上接听电话





回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2016-12-5 19:43:01 | 显示全部楼层


2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3点;当附近有显著障碍物时,可适当避开;应避开送风口正下方:当送风口分散布置时,应按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。表 13.3.11-2 测点位置表区 域  最少测点数手术区图示Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区5 点   Ⅰ级 周边区8 点,每边内2 点Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3 点 
Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点,长边内2 点,短边内1点Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 3.每次粒子计数器采样的最小采样量5级区域为8.6L,以下各级区域应为2.83L。4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +6

收起
理由





昊爱无限
+ 6
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2016-12-5 19:43:02 | 显示全部楼层

小猴子波波 发表于 2016-12-5 20:48
2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3 ...
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50333-2013中写的很明白:(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
综合两个表格,结合上述的叙述。下表应该是采用沉降法检测细菌浓度的正确布点方法。






登录/注册后可看大图





图片1.jpg (232.65 KB, 下载次数: 27)

下载附件

 保存到相册



2016-12-6 08:06 上传









[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3
金币 +5

收起
理由





翔宇
+ 3
+ 5
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2128

帖子

1915

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1915
发表于 2016-12-5 19:43:03 | 显示全部楼层


请参考GB-50333 2013    13.3.18---4,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

302

帖子

926

积分

高级会员

Rank: 4

积分
926
发表于 2016-12-5 19:43:04 | 显示全部楼层

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
我也忽略了这句话,谢谢分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2016-12-5 19:43:05 | 显示全部楼层

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
谢谢马车老师指正。






回复

使用道具 举报

0

主题

952

帖子

925

积分

高级会员

Rank: 4

积分
925
发表于 2016-12-5 19:43:06 | 显示全部楼层


      学习,谢谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

661

帖子

644

积分

高级会员

Rank: 4

积分
644
发表于 2016-12-5 19:43:07 | 显示全部楼层

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
马车老师总结的太好了,表格简单明了,很实用,下载下来保存好培训时使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

393

帖子

382

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
382
发表于 2016-12-5 19:43:08 | 显示全部楼层


     学习了,谢谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2016-12-5 19:43:09 | 显示全部楼层


我们日常监测和马车老师的布点方法一样






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表