查看: 1964|回复: 12

洁净手术室湿度过大是什么原因?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-7-18 07:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 婉若秋水 于 2012-7-18 22:37 编辑

我们医院层流手术室最近湿度经常超过60%,上个月空气培养细菌菌落数有超标现象,厂方整改后说让我们空调一直开着,不知各位老师有没有碰到这样的情况?如何处理?谢谢!



上一篇:I类切口和清洁切口有什么区别?下一篇:手术室质量控制单(以上传至网站)





回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2012-7-18 07:25:01 | 显示全部楼层


我们没有遇到过这种情况,北方的空气湿度不是太高。






回复

使用道具 举报

0

主题

2128

帖子

1915

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1915
发表于 2012-7-18 07:25:02 | 显示全部楼层


我们上旬检测到洁净手术室16间中有一间空气菌落超标,而且是霉菌。昨天去手术室看他们的记录,近期有几个间湿度经常超过60%,最高68.9%。我提出来,护长说在调,我说为啥条那么多天?她不吭气了。今天的再追查。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





控制感染
+ 4
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

271

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
271
发表于 2012-7-18 07:25:03 | 显示全部楼层


近来南方有些地方天气高温高湿,容易滋生细菌,这些地方的层流手术室应注意消毒、清洗管道和滤网等,以保证进风口空气的洁净。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





控制感染
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2012-7-18 07:25:04 | 显示全部楼层


首先排除空气培养细菌污染,接着对层流的各层过滤网进行检查和清洗.






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

481

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
481
发表于 2012-7-18 07:25:05 | 显示全部楼层


是否是高效过滤器到期了,需要更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2012-7-18 07:25:06 | 显示全部楼层


1、查一下进水温度,是否在7-10度,高于这个温度不能除湿;2、对于南方高温潮湿地区应该加装强制除湿机。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





婉若秋水
+ 1
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

897

帖子

739

积分

高级会员

Rank: 4

积分
739
发表于 2012-7-18 07:25:07 | 显示全部楼层


谢谢老师,学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

198

帖子

505

积分

高级会员

Rank: 4

积分
505
发表于 2012-7-18 07:25:08 | 显示全部楼层


谢谢各位老师,学习了,现在我们手术室经加强层流维保后,手术室的湿度有所好转,但还有不理想的时候,继续改进中






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

243

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
243
发表于 2012-7-18 07:25:09 | 显示全部楼层



谢谢各位老师,我院本月手术室空气监测也不合格,正在找原因,我想各位老师的分析值得借鉴