参考标准《医药洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002。一、风速、换气次数对Ⅰ级洁净手术室达到100级洁净度的手术区和有局部100级的Ⅰ级洁净辅助用房中达到100级洁净度的区域应先测其工作区截面平均风速file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5C65.tmp.png。测点范围为送风口正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点,测点高度距地0.8m,无手术台或工作面阻隔,测点间距离不应大于0.3m。当有不能移动的阻隔时,测点可抬高到阻隔面之上0.25m。平均风速file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5C76.tmp.png计算公式:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5C86.tmp.png式中:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5C97.tmp.png——每个测点的速度(m/s);K——测点数。对Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室和洁净辅助用房应通过检测送风口风量换算得出换气次数。房间换气次数n按下式计算:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CA7.tmp.png式中:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CB8.tmp.png——房间风量(m3/h);file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CC9.tmp.png——房间的净截面积(m2);file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CD9.tmp.png——房间的净高(m)。合格标准Ⅰ级手术室手术区(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速为0.25-0.30m/s;Ⅱ级手术室换气次数为30-36次/h;Ⅲ级换气次数为18-22次/h;Ⅳ级手术室换气次数为12-15次/h;辅助房间换气次数见附表1。综合性能检测结果不应超过上述范围上限的1.2倍或根据需要的设计值的1.2倍。二、静压差在洁净区所有门都关闭的条件下,从平面上最里面的房间依次向外或从空气洁净度级别最高的房间依次向低级别的房间,测出有孔洞相通的相邻两间洁净用房的静压差。测定高度距地面0.8m,测孔截面平行于气流方向,测点选在无涡流无回风口的位置。检测仪器为读值分辨率可达到1Pa的斜管微压计或其他有同样分辨率的仪表。合格标准Ⅰ级手术室、Ⅱ级手术室对相邻低级别洁净室不应小于8Pa;Ⅲ级手术室、Ⅳ级手术室对相邻低级别洁净室不应小于5Pa;当进行传染性疾病手术或传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法,同时应建立负压洁净手术室,或采用正负压转换形式的洁净手术室。三、悬浮粒子数按照房间的面积,确定采样点的数目。对于单向流,计数器采样口朝向应正对气流方向,对于非单向流,采样口宜向上。采样点应避开回风口,且人员应在测点下风测。将尘埃粒子计数器放在相应高度的采样点检测,得到相应粒径的悬浮粒子数。A.当一个采样点采样多于一次时,通过下式计算该采样点的平均浓度file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CEA.tmp.png(个/m3)。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CFA.tmp.png(个/m3)式中:X1-Xn——单个采样点每次采样的粒子浓度(个/m3);n——该采样点的采样次数。B.按照下式计算该洁净室的总平均值file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D0B.tmp.png(个/m3)。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D1C.tmp.png(个/m3)式中:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D2C.tmp.png-file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D3D.tmp.png——各采样点的平均浓度(个/m3);m——采样点总数。C.当采样点为10个或者10个以上时,总平均值file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D3E.tmp.png即为该洁净室的最终悬浮粒子数值。D.当采样点为2-9个时,需按下式计算出总平均值file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D4E.tmp.png的标准偏差S。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D5F.tmp.pngE.最后通过下式计算出总平均值file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D70.tmp.png的95%置信上限(UCL)。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D80.tmp.png式中:S——总平均值的标准偏差;m——采样点总数;file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5D91.tmp.png——总平均值;t——t分布系数。采样点数(m)23456789t6.312.922.352.132.021.941.901.86F.当采样点数>10个时,各采样点的平均浓度file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5DA1.tmp.png的总平均浓度file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5DB2.tmp.png未超过空气洁净度等级的浓度限值,则认为该洁净室(区)已经达到规定的洁净度等级。当采样点数在2~9时,如果每个采样点粒子浓度的平均值file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5DC3.tmp.png以及洁净室测试浓度的总平均值的95%置信上限均未超过空气洁净度等级的浓度限值,则认为该洁净室(区)已经达到规定的洁净度等级。每次采样的最小采样量:100级区域为5.66L,以下各级区域均2.83L。合格标准洁净度级别静态测试最大允许数(粒/m3)≥0.5μm≥5.0μm100级>350~≤350001000级>3500~≤35000≤30010000级>35000~≤350000>300~≤3000100000级>350000~≤3500000>3000~≤30000300000级>3500000~≤10500000>30000~≤90000 四、温度、相对湿度测试方法:可在送回风口处或在恒温恒湿工作区具有代表性的地点布置。测点一般应布置在距外墙表面大于0.5m、距地0.8m的同一高度上;也可以根据恒温恒湿区的大小,分别布置在离地不同高度的几个平面上。合格标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级手术室温度为22-25℃;Ⅰ、Ⅱ级手术室相对湿度为40-60%RH,Ⅲ、Ⅳ级手术室相对湿度为35-60%RH,其余辅助房间温度为21-27℃;相对温度为不大于60%RH。五、使用声级计直接测试房间噪声。不足15m2的房间在室中心1.1m高处测一点,超过15m2的在室中心和四角共测5点。合格标准Ⅰ级手术室噪声≤52dB(A);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级手术室噪声≤50dB(A),其余辅助间噪声≤52dB(A)。六、照度测点距地面0.8m,离墙面0.5m,按间距不超过2m均匀布点,不刻意在灯下或避开灯下选点。合格标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级手术室照度值≥350lx,其余辅助间照度值≥150lx。七、沉降菌检测方法通过自然沉降法,收集在空气中的生物粒子于培养基平皿。将已制备好的培养皿按采样点图从里到外逐个打开培养盖,培养基暴露在空气中30分钟,采样结束后挨个盖上培养皿,并标记。在恒温培养箱里,30℃-35℃培养3天。培养结束后进行菌落计数。若房间采样点多于一个时,取平均值。最少培养皿(不含对照皿)数的要求被测区域洁净度级别最少培养皿数(Φ90,以沉降30min计)100级131000级510000级3100000级2300000级2合格标准等级手术室名称沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度表面最大菌密度空气洁净度等级手术区周边区手术区周边区Ⅰ特别洁净手术室0.2个/30min.Φ90皿(5个/m3)0.2个/30min.Φ90皿(10个/m3)5100级1000级Ⅱ标准洁净手术室0.75个/30min.Φ90皿(25个/m3)1.5个/30min.Φ90皿(50个/m3)51000级10000级Ⅲ一般洁净手术室2个/30min.Φ90皿(75个/m3)4个/30min.Φ90皿(150个/m3)510000级100000级Ⅳ准洁净手术室5个/30min.Φ90皿(175个/m3)5300000级注:1浮游菌的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2Ⅰ级眼科专用手术室周边去按10000级要求。

附表1洁净手术部用房主要技术指标名称最小静压差(Pa)程度对相邻低级别洁净室换气次数(次/h)手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s)自净时间(min)温度(℃)相对湿度(%)最小新风量(m3/h·人)(次/h)噪声dB(A)最低照度(lx)特别洁净手术室特殊实验室+++8-0.25-0.3≤1522-2540-60606≤52≥350标准洁净手术室+++830-36-≤2522-2540-60606≤50≥350一般洁净手术室++518-22-≤3022-2535-60604≤50≥350准洁净手术室++512-15-≤4022-2535-60604≤50≥350体外循环灌注专用准备室++517-20--21-27≤60-3≤60≥150无菌敷料、器械、一次性物品室和精密仪器存放室++510-13--21-27≤60-3≤60≥150护士站++510-13--21-27≤60603≤60≥150准备室(消毒处理)++510-13--21-27≤60303≤60≥200预麻醉室---810-13--22-2530-60604≤55≥150刷手间0~+>010-13--21-27≤65-3≤55≥150洁净走廊0~+>010-13--21-27≤65-3≤52≥150更衣室0~+-8-10--21-2730-60-3≤52≥200恢复室008-10--22-2530-60-4≤50≥200清洁走廊0~+0~+58-10--21-27≤65-3≤52≥150注:“0~+5”表示该范围内除“0”外任一数字均可。                                                        电    话:13910467483    聂宗亮


本主题由 禅静思语 于 2017-6-6 21:41 合并

上一篇:手术切口分类下一篇:开放性颅脑损伤患者术后医生诊断为颅内感染





回复

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

935

积分

高级会员

Rank: 4

积分
935
发表于 2017-6-6 11:44:01 | 显示全部楼层
[h1]手术室第三方检测[/h1]


本帖最后由 toto 于 2017-6-6 13:05 编辑

手术室第三方检测项目:风速、风量、静压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子数、沉降菌、高效过滤器PAO检漏。
这是洁净手术室的监测项目,普通手术室是不需要的!!!有检测需求的可以站短联系我!——————toto修改!!!







回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-6-6 11:44:02 | 显示全部楼层


你这个标准已经是旧的了,现在是2013版的,好些概念都有很大的变化,最明确的手术间的净化等级变成了5、6、7、8、8.5级,湿度也基本上是30-60%






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-6-6 11:44:03 | 显示全部楼层


建议老师使用《医药洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-6-6 11:44:04 | 显示全部楼层


是的,就是这些项目,这是洁净手术室的监测项目,普通手术室是不需要的






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-6-6 11:44:05 | 显示全部楼层


使用2013板,验收是个大工程,希望以后能认真执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-6-6 11:44:06 | 显示全部楼层


参照2013板《医药洁净手术部建筑技术规范》执行验收。