问各位老师,保证空气质量的情况下,新的供应室需要安装循环风紫外线消毒机吗?





上一篇:小型压力蒸汽灭菌器需要做那些灭菌监测下一篇:消毒供应中心改造





回复

使用道具 举报

0

主题

1557

帖子

1532

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1532
发表于 2013-11-19 15:49:01 | 显示全部楼层


应室可以安装循环风紫外线消毒机
没有强制要求








回复

使用道具 举报

0

主题

358

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2013-11-19 15:49:02 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》中不同部门空气净化方法中6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒产品。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





细雨润竹
+ 4
应助及时!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

284

帖子

820

积分

高级会员

Rank: 4

积分
820
发表于 2013-11-19 15:49:03 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

924

积分

高级会员

Rank: 4

积分
924
发表于 2013-11-19 15:49:04 | 显示全部楼层


供应室要求有空气,物表细菌培养,就得有消毒设施,反正我院供应室是安装了消毒机的






回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2013-11-19 15:49:05 | 显示全部楼层


保证空气质量的情况下,新的供应室需要安装循环风紫外线消毒机,是《医院空气净化管理规范》中规定了的。






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

963

积分

高级会员

Rank: 4

积分
963
发表于 2013-11-19 15:49:06 | 显示全部楼层

青青子佩 发表于 2013-11-19 16:05
                               
登录/注册后可看大图

《医院空气净化管理规范》中不同部门空气净化方法中6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、 ...
有安装集中空调通风系统就可以了吗






回复

使用道具 举报

0

主题

358

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2013-11-19 15:49:07 | 显示全部楼层

znxyyygk 发表于 2013-11-20 21:49
                               
登录/注册后可看大图

有安装集中空调通风系统就可以了吗
个人理解为规范中所列净化空气方法选择一种就行。






回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

974

积分

高级会员

Rank: 4

积分
974
发表于 2013-11-19 15:49:08 | 显示全部楼层


我们医院供应室安装循环风紫外线消毒机







回复