查看: 746|回复: 6

大家来评图:某县医院消供改造设计图

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-5-5 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


某县医院扩建消毒供应中心,工程师设计了图纸方案,拜托大家看看,有不什么不妥的地方,一起来评评~~~~







登录/注册后可看大图





QQ截图20150505153149.png (217.02 KB, 下载次数: 32)

下载附件

 保存到相册



2015-5-5 15:35 上传





设计图


上一篇:冲畅頩的清洗?下一篇:消毒供应中心流程图





回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2015-5-5 15:35:01 | 显示全部楼层


我看还行。因地制宜,分区合理。






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2015-5-5 15:35:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 石桥wshh1975 于 2015-5-5 17:26 编辑

1.图片分辨率不够,有更清楚点的吗?2.消毒供应室与药房放在一起,似乎不太合适。
3.工作人员的人流不能做到不逆流。
4.污物回收通道与病区通道有交叉,不合适。







回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2015-5-5 15:35:03 | 显示全部楼层


建议:
1、如有可能把敷料入口设在外墙[A线上(从左到右算,以下同)第3个柱子右侧),同时把敷料间横设在靠外墙部分。因要发展,低温灭菌区设在B线第2至第3柱子与C线第2至第3柱子之间围成的区域内,传递窗设在C线第2柱子的右侧。
      2、如上一点方案可行,那储物仓库和值班室另找地方,把去污区工作区域向上扩展一些,物流更流畅。
     供参考,谢谢。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2015-5-5 15:35:04 | 显示全部楼层

1234qwer 发表于 2015-5-6 01:12
此图在3年前可能还属于OK。
目前看来,回收和发放还在使用传递窗,就有点费钱费力,完全可以用双门来替代 ...
1234老师,您怎么对流程布局这么了解呢,求推荐教材






回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2015-5-5 15:35:05 | 显示全部楼层


本帖最后由 明玥 于 2015-5-6 20:09 编辑

检查包装台距离自动清洗机和干燥机等有点远,不方便日常工作;包装区域没有洁具间么?无菌发放使用传递窗不方便日常工作,只适用于少量物品发放。






回复

使用道具 举报

0

主题

625

帖子

338

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2015-5-5 15:35:06 | 显示全部楼层

1234qwer 发表于 2015-5-6 01:12
此图在3年前可能还属于OK。
目前看来,回收和发放还在使用传递窗,就有点费钱费力,完全可以用双门来替代 ...
老师,你太厉害了。。。我们也再新建病房大楼,到时请多多赐教哈!






回复