查看: 341|回复: 3

新建供应室(非层流)施工完成,怎么验收呐?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-6-19 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师,我院新建供应室(非层流)施工完成,请问该由谁来验收呐?是不是工程方面验收就行了?备注:在验收合格,投入使用前我们会监测无菌间的。盼回复!



上一篇:拆钉器怎样消毒下一篇:我院新的消毒供应中心





回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2015-6-19 11:00:01 | 显示全部楼层


请您咨询您所在的省市卫生行政主管部门,每个地方要求不尽相同,当然至少应该有施工方的交竣验收报告以及独立有资质的第三方检测报告,但具体要求请您以当地要求为准.






回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2015-6-19 11:00:02 | 显示全部楼层


      新建供应室(非层流)施工完成,请本省有资质的院感专家根据《医院消毒供应中心(室)验收评价标准》来验收呐






回复

使用道具 举报

0

主题

91

帖子

247

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
247
发表于 2015-6-19 11:00:03 | 显示全部楼层


新建供应室(非层流)施工完成,由护理部向主管部门申请请本省有资质的院感专家根据《医院消毒供应中心(室)验收评价标准》来验收,但验收前建议先请本省有资质的院感专家来指导指导。